Re: My 250 x 84 x 65 Tank's Designed By INDO REEF (Ko LUN LUN)
Dari Pic. Bisa di pastikan itu memang seri pa. + ketemu - dan + ketemu -
yang memang saya bingung kok 12V X 7= Diseri jadi 84 Volt,
Soalnya saya jg pakai UPS sine wave, Merek Aros 1.5KVA, Dengan aki Rocket 12V X 100Ah 3 buah diparalel, jadi 12V 300Ah Aslinya sih cuma 1 aki, tapi karena 6 bulan kemarin rumah sering mati lampu jadi saya tambah 2 aki lage. dan itu bukan buat tank saya aj. tapi buat seluruh rumah.
Jadi total sekarang 4.5KVA, 4.500 Volt/1 Ampere : 220Volt= 20.5Ah, 220 Volt
kalau misalnya saya konsumsi listrik 5 Ampere atau 1100 watt maka cuma bertahan 20.5Ah/5=4.1 Jam saja
Yang saya tau system UPS Cuma 3.
1. Yang memakai 12V paralel, seperti punya saya (UPS Mudah sekali panas, Not recomended)
2. Yang memakai 18 aki 12V Seri, Di Server kantor saya. itu yang Singgle Phase 220V
3. Yang memakai 32 aki 12V Seri, Di Mesin2 kantor saya. itu yang 3 phase 360V Phase to Phase
Mohon di koreksi kalau saya salah.
Berarti kalau memang benar pa punya aki 7 Pcs 12 Volt @110Ampere (Mohon dikoreksi di akinya lagi pa. Ini yang 110Ah Atau 110A/10Hour) soalnya hitungan akan melenceng jauh.
Benar kata pa BL, Seri 7X12=84 Volt, dan ampere akan tetap 110Ah
84 Volt:110Ah=220Volt:42.3Ah -> Dihitung (220:84=2.61, 220:2.61=42.3)
Jadi total adalah 42.3Ah 220Volt = 9.306 watt Biasa UPS lost di bawah 1% kita pakai 1% aja
Maka --> 42.3Ah X 1% = 41.9Ah = 9.218 watt
Jika pa pakai buat pompa 300 watt 220Volt, = 300:220=1.36 Ampere
41.9 : 1.36 = 30.8 Jam (Hasilnya hampir sama dengan Pa BL sm robby)
kata tukang UPS bilang 2 ampere
41.9 : 2 = 20.95 jam atau 21 jam
Oh ya, yang dimaksud tukang itu namanya tang ampere pa. alat untuk membaca daya listrik.
Cuma hal ini akan lebih lama lagi backup nya karena masih ada baterai di dalam box, cuma hati2 pak. mending yang dalam box di lepas aja. karena dayanya akan tidak sama. dan biasanya yg daya lebih kecil yang cepat rusak. atau dilarikan ke tigernya mas robby aja, soalnya saya masih suka jaguar ha..ha.. :lol: :lol: :lol: