suhu aqua naik...

anglez

New Member
reefers, saya mau share nih.. kmrn saya mengganti phospate remover dgn menggunakan rowaphos dari sebelumnya phosguard.. tetapi setelah mengganti, suhu di aqua saya naik dari 27 jadi 29 dan di sump dari 26 jadi 27

apakah pemakaian rowaphos bias berakibat demikian ? pdhl kmrn juga saya sudah cuci pompa2 yg ada.. biasa di sump suhu 26 di tank suhu 27 skrg di sump 27 di tank 29 ..

apa ada tanggapan atau ada yg pernah mengalami seperti saya ?
 

BL

New Member
Kalau Suhu Ruang naik dan Chiller kita kapasitas pas-pas an maka Suhu Air dalam Aqr juga akan naik, apalagi kalau tanpa Chiller sudah pasti naik.

Kalau pakai Chiller coba diperiksa filter dan fan condenser chiller nya.

Salam:
BL.
 

anglez

New Member
iya saya pake chiller.. sebelumnya suhunya bisa di tahan skrg sudah tidak bisa..

saya pake chiller resun Cl-280 dan ukuran aq saya 100 x 50 x 50

apa anda tahu di bgn mananya itu letak ke2 benda tsb ? bearti dgn kata lain chiller harus di buka ?
 

Js

Active Member
anglez said:
iya saya pake chiller.. sebelumnya suhunya bisa di tahan skrg sudah tidak bisa..

saya pake chiller resun Cl-280 dan ukuran aq saya 100 x 50 x 50

apa anda tahu di bgn mananya itu letak ke2 benda tsb ? bearti dgn kata lain chiller harus di buka ?

cl 280 utk maximum air 300L, tapi consider suhu indonesia panas, lghting, pompa celup return & arus, pompa skimmer mestinnya anda memilih di atas cl 280
 

BL

New Member
Bung Angles wrote:
saya pake chiller resun Cl-280 dan ukuran aq saya 100 x 50 x 50

apa anda tahu di bgn mananya itu letak ke2 benda tsb ? bearti dgn kata lain chiller harus di buka ?

Bagian panel depan Chiller Resun ada kisi-kisi yang bisa dibuka, coba dilepas dan cuci yang bersih kemudian keringkan filter udara yang ada didalamnya.

Setelah anda jalankan Chiller Resun anda kembali sekitar 1 jam, coba letakkan tangan anda dibagian belakang Chiller yang ada keluar angin, kalau angin yang keluar terasa hangat, maka Chiller masih bekerja normal.

Kalau anginnya sama dengan suhu ruang maka perlu diperiksa apa unit condenser kotor, untuk melihatnya harus membuka penutup bodychiller, kalau kotor bisa dicoba dibersihkan dengan ditiup angin kompressor atau dicuci oleh tukang service.

Kalau kagak ada angin yang berhembus kebagian belakang atau angin tetap sama seperti suhu ruang, maka lebih baik matikan Chiller anda segera sebelum Compressor jadi jebol dan bawa ke Tukang Service Chiller untuk diperbaiki.

Jangan meletakkan Chiller terlalu dekat dinding, minimal harus ada jarak 20 - 30 cm, jangan menyimpan portable chiller didalam kabinet karena dijamin compressor akan cepat jebol.

Salam:
BL.
 